здравствуйте!
ЦТП в жилом доме. 8 насосов обслуживающих секцию дома. стены обшиты перфорированным гипсом с урсой. жильцы пишут жалобы на шум. что можно сделать?
 
A

Acoustic Designer

Новичок
Здравствуйте.
Дело в том, что помимо излучения шума в воздух, инженерное оборудование создает еще и ощутимую вибрацию, которая при отсутствии специально выполненного основания передается на ограждающие конструкции здания. И, как правило, основной шум, который ощущается в квартире - это переизлученная строительными конструкциями вибрация. В Вашем случае рекомендую начинать с проведения акустических измерений (если таковые не производились) и осмотра мест установки насосов (есть ли звуковые мостики, жесткие связи и т. п.). На основании этих мероприятий можно будет подобрать виброизоляционные материалы (тип, толщины) и конструкции. А перфорированный гипсокартон - это звукопоглотитель, он оказывает влияние только на воздушный шум.
 